건축물 규모에 따른 알람밸브실(유수점검장치실)규격 사이즈

페이지 정보

작성자 ** 작성일20-11-18 16:08 조회44회 댓글1건

본문

건축물 규모에 따른 알람밸브실(유수점검장치실)의 사이즈를 알고 싶습니다.
 
보통 1,000(mm)X1,200 가로세로 사이즈를 말하셨는데 
 
법에 규정된 방화문 폭 500(mm)만 나와도 된다면 더 줄어들어도 되는지 궁금합니다.
 
또한 건축물의 규모가 커지고 높이가 높아질수록 알람밸브실 또한 크기가 변동하는지 어디서 정확한 사이즈를 확인할 수 있을지 여쭙고 싶어요

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

화재안전기준에서는 유수검지장치실의 규격을 별도로 정하고 있지는 않으므로 대체로 유수검지장치를 설치할 수 있고 간단한 수리를 할 수 있는 면적이면 되므로 각각의 건축물에 따라 그 면적이 다릅니다.
다만 화재안전기준 제6조에서 출입문의 규격을 지정하므로 해당규격 이상이 되도록 출입문을 설치하셔야 합니다.(규격은 사람이 통행할 수 있는 규격이므로 실질적으로는 출입문의 골구는 제외한 크기이어야 합니다.)