겨울철 소화전 동파방지를 위해 > 실무문답

본문 바로가기

상단메뉴

  • 초기화면
  • 쪽지보내기
  • 협회일정
  • 신청서
  • 사이트맵
  • 단위환산
  • 페이스북
  • 서명운동
  • 모바일버전
  • 로그인
  • 회원가입
  • 회비납부

홈 > 정보마당 > 실무문답

실무문답
실무문답

겨울철 소화전 동파방지를 위해

페이지 정보

작성자 ** 작성일20-11-17 14:13 조회46회 댓글1건

첨부파일

본문

일선서에 근무하고 있습니다.
 
다름이 아니라 겨울철 지상식 소화전 동파방지를 위해 제수변을 열어 두는게 좋은건지
 
아니며 닫아 주는게 좋은건지 궁금합니다.
 
바쁘시겠만 첨부파일 참고하시고 답변 부탁드립니다.

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

지상식 소화전의 배수공은 지상에 노출된 부위의 물을 빼주는 것이므로 땅속에 있는 제수변과 소화전 사이의 물을 빼주는 것이 아니므로 사실상의 관리에 어려움이 있슴니다.
그림에서 설명한 것이 일면 맞기도 하지만 개인적인 생각으로 제수변을 잠그는 것이 더 큰 피해를 방지하는데 좋을 것으로 생각합니다.
다만 소화전과 제수변을 닫을 때 소화전을 먼저 닫고 약간의 시간이 지난 후에 제수변을 닫으면 제수변과 소화전사이의 압력은 소화전의 패킹이 누수되지 않는다는 전제하에 압력은 유지되기 때문에 별 문제가 없을 것으로 생각합니다.
만약 제수변을 열어서 압력이 가해진다고 생각할 때 물론 압력이 높은 경우 소화수의 빙점이 0도보다 더 낮은 온도까지 버틸 수 있으니 좋을 것으로 생각을 할 수 있으나 수질의 상태, 주위여건에 따라 빙점의 변화로 배관이 동파할 수 있으므로 이 때 잠기지 않은 제수변을 통해 엄청난 양의 물이 나오므로 제수변을 개방한 상태로 유지관리 하는 것은 별로 권장할만한 것은 못된다고 생각합니다.
우리가 가정집에서 수도계량기를 헌옷 등으로 감싸듯이 제수변도 핸들을 꼽는 부위를 제외하고는 헌 옷(또는 쌀겨) 등으로 감싸 보완하는 것도 도움이 될 것으로 생각합니다.

배너광고

  • 신우밸브
  • 배너
  • 꽃집
  • enpi
  • 배너모집
  • (주)나이스앤테크
광고모집안내

소방안전을 위한 제도개선과 기술발전에 공헌하고 기술인의 사회적 지위향상을 추구합니다.

법인명(단체명) : 사단법인 한국소방기술인협회 대표자 : 김기항 사업자등록번호 : 215-82-12521
주소 : 서울시 광진구 자양로 156, 304호(구의동, 아델리아타워) Tel : 02-402-7119 Fax : 02-6008-3565
※ 소방면허/경력관리 문의: 한국소방시설협회 02-520-6010~1
Copyright © 2005. Korea Fire Protection engineers Association. All Rights Reserved

모바일홈페이지가기