천장 반자 내부의 헤드면제

페이지 정보

작성자 sail** 작성일20-11-17 11:07 조회74회 댓글1건

본문

스프링클러설비 화재안전기준 제15조(헤드의 설치제외) ①항 5호 기준과 관련하여 반자 내부에 sp설비 헤드를 시공하지 않아도 되는지에 대한 질문입니다.
 1. 천장과 반자는 불연재료로 되어 있고 천장면 전체에 준불연재(난연성능)의 단열재가 시공되어 있고
 2. 천장과 반자 사이의 거리는 1m를 초과하며 내부에 제연설비 닥트, 배관 및  전기
배선 등이 설치되는 구조입니다. 
이 경우 반자 내부에 헤드가 면제되는지에 대한 질문입니다.  
항상 친절한 답변에 감사드립니다.

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

천장과 반자사이의 거리가 1m이상이고 단열재가 설치되어 있다면 헤드를 반자 내부에 설치하셔야 합니다.
단열재가 난연(불이 붙는데 곤란한)재료이지 불연(불이 붙지 않는)재료가 아니기 때문입니다.