비상조명등 문의 합니다

페이지 정보

작성자 fine** 작성일20-11-13 16:56 조회62회 댓글1건

본문

주상복합아파트 현장 입니다
(1-2층 상가와 주차장이며 3층부터 25층이상 아파트임)
 
아파트내 대피실에 하향식 피난구용 내림식사다리가 설치되고 비상조명등이 설치 되어 있습니다.
 
안전기준에 보면 비상조명등 면제부분에 공동주택이 포함되어 있어서 주상복합아파트도 이규정을 적용하여 거실에 조명등을 면제 할 수 있는지요?
 
입주민의 편의를 위하여 저는 설치하라고 합니다만, 어디서 뭔 소리를 듣고 왔는지 설계사무소에서 안달아도 된다고 했다는군요,,
 
의견을 듣고 싶습니다??

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

건축허가시 용도가 공동주택으로 되어있으면 세대내는 면제됩니다.